И Рыжий здесь совершенно не при чем.Связной (С) писал(а):Мы получили ответ, что ГЭС является акционерным обществом, а значит, пусть с этой проблемой разбираются акционеры»
MNOGO писал(а):есть там и система, которая пишет все с вывоом в МЧС
Ну и что дальше будет делать?Erlang писал(а):Чубайс заявил, что считает себя ответственным за все, что происходило в годы его руководства в области энергетики
Навязался сам в коллегиErlang писал(а):И гибель 75 моих коллег-энергетиков, для меня лично - тяжелейшая трагедия", - сказал Чубайс
А "умолчать" об этом и стать известным после трагедии это каково?!Erlang писал(а): и годами дожидаться прихода инвестиций для замены рабочих колес гидроагрегатов - было бы катастрофой для экономики Сибири и миллионов живущих там граждан", - отметил Чубайс.
Связной (С) писал(а):Ну и что дальше будет делать?
Ну посчитал или посчитает. Дальше? Неужели в суд сам пойдет, наказание примет? Это фантастика...Erlang писал(а):Связной (С) писал(а):
Ну и что дальше будет делать?
Как что:
Считать себя ответственным.
Что это за приемка ГЭС если оно не работоспособна должным образом:в заявлении господин Чубайс также поясняет, что не мог не подписать в 2000 году акт приемки в эксплуатацию СШГЭС, которая к тому моменту уже работала 14 лет, а в эксплуатацию принята не была
Прием в эксплуатацию законченного строительством Саяно - Шушенского гидроэнергетического комплекса на р. Енисей в 2000 году
...
В первоначальный период эксплуатации Саяно-Шушенской ГЭС были выявлены некоторые конструктивные недостатки отдельных узлов гидротурбин, которые силами специалистов эксплуатации и заводов- изготовителей частично устранены. Работа по повышению надежности отдельных узлов гидроагрегатов продолжается и в настоящее время, частности, по ликвидации трещин на лопастях рабочих колес турбин. Майском ГУ, из-за недостаточной надежности материала подшипников узлов механизма разворота лопастей и отклонений от проекта при их изготовлении, турбины работают в пропеллерном режиме, что ухудшило их эксплуатационные характеристики и контррегулирующего гидроузла в целом. Требуется замена турбин...
К существенным недостаткам организации возведения гидротехнических сооружений СШГЭС следует отнести то, что генеральная схема строительства не была окончательно принята до разворота работ и претерпевала по объективным и субъективным причинам изменения в разгар строительства (транспортная схема подачи бетона, терморегулирование бетонной смеси, несвоевременное омоналичивание швов), что стало причиной ряда негативных последствий (инцидентов), которые устранялись в период эксплуатации. Основными из которых явились трещинообразование в первых столбах плотины, разуплотнение основания и разрушение водобойного колодца СШГЭС...
В 1998 г. из-за резкого увеличения отказов оборудования были выведены из эксплуатации управляющие подсистемы АСУ-ТА (групповое регулирование активной мощности, регулирование напряжения и реактивной мощности, рациональное управление оборудованием Майнского гидроузла с пульта управления СШ ГЭС). Технические средства информационных подсистем АСУ-ТП (СМ-2 и УСО) также изношены, эксплуатируются с большими трудностями и требуют замены в ближайшие годы. Требуют замены, используемые в технологической автоматики агрегатов и сигнализации ненадежные полупроводниковые элементы «Логика-Т», производство которых прекращено, а созданный на ГЭС запас к настоящему времени практически исчерпан
Пропустил слово - Басманный"У нас государство демократическое, поэтому, кто виноват, определяет суд",— сказал Николай Кутьин
Знааем, поэтому Рыжий может сколько угодно брать на себя ответственность, в вину при таком заключении Ростехнадзора ему предъявить нечего.У нас свои методы работы и установления подозреваемых и обвиняемых по любому уголовному делу
Связной (С) писал(а):причастны более 20 человек, а причины аварии носят "системный многофакторный характер, включая недопустимо низкую ответственность эксплуатационного персонала, недопустимо низкую ответственность и профессионализм руководства станции, а также злоупотребление служебным положением руководством станции".
Комиссия Ростехнадзора выявила, что непосредственной причиной аварии "стало усталостное разрушение шпилек крепления крышки гидроагрегата, что привело к ее срыву и затоплению машинного зала". Среди ответственных Ростехнадзор назвал экс-главу РАО "ЕЭС России" (сейчас руководитель госкорпорации "Роснано") Анатолия Чубайса, замминистра энергетики Вячеслава Синюгина, бывшего технического директора РАО ЕЭС Бориса Вайнзихера (теперь глава ТГК-1), и. о. предправления ОАО "РусГидро" Василия Зубакина, который вскоре был уволен вместе с еще несколькими членами правления «РусГидро».