Заземление оборудования в стойке.

Форум о вопросах проектирования, экспертизы проектов и строительства объектов связи.
Саморегулируемые организации в области изысканий, проектирования и строительства объектов связи.
Поиск нормативных документов по теме (РД, ОСТ, ГОСТ, СНиП и т. д.).
Нерубящий инспектор
Форумчанин
 
Сообщения:
1575
Зарегистрирован:
13 апр 2005

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#21  Сообщение Нерубящий инспектор » Ср 09 ноя, 2005 08:49 »

Независимый консультант, так я в основном о ТТ а не об УЗО

JK
Форумчанин
 
Сообщения:
11086
Зарегистрирован:
17 май 2005
Откуда:
Рио-де-Жанейро

Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 220 раз.

Сообщение:#22  Сообщение JK » Ср 09 ноя, 2005 09:14 »

Wanderer,
И для телефонных станций используется рабоче-защитное заземление (по крайней мере его так называют), но работать по этому заземлению нечему.

Совет: откройте любой учебник по телефонии и прочтите тему типа "Заземление положительного полюса батарей в системе ЦБ". :spez:

Антон Богатов
Форумчанин
 
Сообщения:
12856
Зарегистрирован:
14 апр 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#23  Сообщение Антон Богатов » Ср 09 ноя, 2005 09:15 »

JK, Ага. В Политехническом музее :)

ЗоЗо
Форумчанин
 
Сообщения:
1621
Зарегистрирован:
02 ноя 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#24  Сообщение ЗоЗо » Ср 09 ноя, 2005 09:41 »

Нерубящий инспектор,
1. Разницу между: "ТТ запрещено"(
система заземления ТТ от TN-S и почему первая запрещена

и "ТТ можно использовать только с УЗО"
ТТ можно применять, но только в совокупности с УЗО

ощущаете? Вы же бюрократ ( не ругаюсь).
Теперь что касается опасности. Сказать честно, я не совсем электрик (точнее совсем не электрик), тем не менее при
ТТ при замыкании на корпус фазы

в сетях с заземленной нейтралью ( а у нас они везде такие) произойдет КЗ и выбьет автомат ( тот, который ближайший к точке зануления), опять же в наших сетях эта точка обычно в щите здания ( подъезда). Не хорошая ситуация, конечно, но уж
длительное время
опасное напряжение существовать не может. Извиняюсь, если не научно.

Нерубящий инспектор
Форумчанин
 
Сообщения:
1575
Зарегистрирован:
13 апр 2005

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#25  Сообщение Нерубящий инспектор » Ср 09 ноя, 2005 09:43 »

ЗоЗо, разность не в моих рассуждениях, а в требованиях ГОСТ и ПУЭ.

ЗоЗо
Форумчанин
 
Сообщения:
1621
Зарегистрирован:
02 ноя 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#26  Сообщение ЗоЗо » Ср 09 ноя, 2005 09:47 »

Нерубящий инспектор,
С этим могу согласиться, правда ссылку на запрет мы не увидели. Но верю.
Тогда вопрос: почему инспектор руководствуется ГОСТОМ, а не ПУЭ?

Нерубящий инспектор
Форумчанин
 
Сообщения:
1575
Зарегистрирован:
13 апр 2005

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#27  Сообщение Нерубящий инспектор » Ср 09 ноя, 2005 09:52 »

Повторяю
ЗоЗо, п. 1.7.39.

Это и есть ссылка из ПУЭ на запрет ТТ

Антон Богатов
Форумчанин
 
Сообщения:
12856
Зарегистрирован:
14 апр 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#28  Сообщение Антон Богатов » Ср 09 ноя, 2005 09:56 »

сетях с заземленной нейтралью ( а у нас они везде такие)

А это TN, а не ТТ.

Нерубящий инспектор
Форумчанин
 
Сообщения:
1575
Зарегистрирован:
13 апр 2005

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#29  Сообщение Нерубящий инспектор » Ср 09 ноя, 2005 10:01 »

А это TN, а не ТТ.

НЕТ ТТ. ОДНОЗНАЧНО.

ЗоЗо
Форумчанин
 
Сообщения:
1621
Зарегистрирован:
02 ноя 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#30  Сообщение ЗоЗо » Ср 09 ноя, 2005 10:03 »

Нерубящий инспектор, Ничего не перепутали?

1.7.39. Основная изоляция - изоляция токоведущих частей, обеспечивающая в том числе защиту от прямого прикосновения.
( из: ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
(ПУЭ) (ШЕСТОЕ ИЗДАНИЕ, переработанное и дополненное, с изменениями) ВКЛЮЧЕНЫ отдельные главы седьмого издания))

В ПУЭ по этому поводу другой пункт :
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.

Запрета не нашел

Независимый консультант,
А это TN, а не ТТ.




система ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#31  Сообщение Связной (С) » Ср 09 ноя, 2005 10:06 »

Независимый консультант,
Дык УЗО теперь требуется применять всегда...

не совсем так, УЗО это доп. мера, "..рекомендуется предусматривать.."

Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:

Нерубящий инспектор, ЗоЗо, вы издания ПУЭ сравните, из которых ссылки приводите ;)

ЗоЗо
Форумчанин
 
Сообщения:
1621
Зарегистрирован:
02 ноя 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#32  Сообщение ЗоЗо » Ср 09 ноя, 2005 10:09 »

Связной (С),
Кого с чем сравнить? Я из одного привожу, 6-го ( с доп. из 7-го). Оно устарело? Какое сейчас действует? Ссылку дадите?

Нерубящий инспектор
Форумчанин
 
Сообщения:
1575
Зарегистрирован:
13 апр 2005

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#33  Сообщение Нерубящий инспектор » Ср 09 ноя, 2005 10:10 »

ЗоЗо, и у меня ПУЭ 6 с отдельными дополнениями от 2002г.
Но написано другое. По ТТ согласен.

Антон Богатов
Форумчанин
 
Сообщения:
12856
Зарегистрирован:
14 апр 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#34  Сообщение Антон Богатов » Ср 09 ноя, 2005 10:10 »

не совсем так, УЗО это доп. мера,

Это 6-ая редакция. А сейчас действует 7-я.
Что-то я запутался, пойду матчасть погляжу.

Нерубящий инспектор
Форумчанин
 
Сообщения:
1575
Зарегистрирован:
13 апр 2005

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#35  Сообщение Нерубящий инспектор » Ср 09 ноя, 2005 10:23 »

ЗоЗо, Вы читаете по ПУЭ 7 а я давал ссылку с ПУЭ 6. Каюсь. Хотя и ПУЭ 7 ТТ не жалует.

ЗоЗо
Форумчанин
 
Сообщения:
1621
Зарегистрирован:
02 ноя 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#36  Сообщение ЗоЗо » Ср 09 ноя, 2005 10:24 »

Нерубящий инспектор,
Так приведите цитату с запретом из вашего 6-го

Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

и кстати "в моем" 6 ( или 7-м? запутался) не нашел даже указания, что ТТ должно быть обязательно с УЗО

Нерубящий инспектор
Форумчанин
 
Сообщения:
1575
Зарегистрирован:
13 апр 2005

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#37  Сообщение Нерубящий инспектор » Ср 09 ноя, 2005 10:32 »

В эл. уст до 1 кв с глухозаземленной нейтралью ... должно быть выполнено зануление. Применение в таких эл. уст заземления корпусов эл. приемников без их зануления не допускается

Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:

и кстати "в моем" 6 ( или 7-м? запутался) не нашел даже указания, что ТТ должно быть обязательно с УЗО

1.7.59 ПУЭ 7

ЗоЗо
Форумчанин
 
Сообщения:
1621
Зарегистрирован:
02 ноя 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#38  Сообщение ЗоЗо » Ср 09 ноя, 2005 10:42 »

В эл. уст до 1 кв с глухозаземленной нейтралью ... должно быть выполнено зануление. Применение в таких эл. уст заземления корпусов эл. приемников без их зануления не допускается

И как это соотносится с исходным вопросом?
Правильно, по простому это звучит "заземление без зануления не допускается". Но при чем тут способ заземления корпусов приемников эл. энергии? Про это же мы сейчас говорим. Не въезжаю

Нерубящий инспектор
Форумчанин
 
Сообщения:
1575
Зарегистрирован:
13 апр 2005

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение:#39  Сообщение Нерубящий инспектор » Ср 09 ноя, 2005 10:46 »

по простому это звучит

ТТ запрещено

ЗоЗо
Форумчанин
 
Сообщения:
1621
Зарегистрирован:
02 ноя 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#40  Сообщение ЗоЗо » Ср 09 ноя, 2005 10:52 »

Нерубящий инспектор,
Поехали по кругу.
Это вы вывод такой сделали из приведенной вами цитаты? Так вывод ошибочный.
Данная цитата говорит про следующее: если у вас в щитке ноль не соединен с землей, то на земляной провод нельзя подавать землю ( сори, звучит коряво, но надеюсь понятно).
Но это никак не обязывает заземлять корпуса приборов. Речь совсем про другое.