ПРИКАЗ Мининформсвязи РФ от 28.12.2005 N 150 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПОСТРОЕНИЮ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ СИСТЕМ КОММУТАЦИИ"
текстом кто богат?

Erlang писал(а):JK, пардон.
Т. е. теперь все УПАТС включаем по I-ой? Ну, ну...
Erlang писал(а):Независимый консультант писал(а):Вот какая штука. Приказ не соответствует ПУЭ-7. Любопытно....
Было такое подозрение...
Надо сравнить.
РСН будет смотреть по приказу, а не по ПУЭ-7.
Интересно, как будет квалифицироваться такая схема питания:
батареи 48 вольт на 2,5 часа работы станции;
сдвоенный ИБП на 48 вольт на на 2,5 часа работы узла;
ДГЭС на 380 вольт через АВР;
один ввод на 380 через АВР.
Приказ списан с недействующих ПУЭ-6.
Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.2
Электроснабжение и электрические сети (Издание седьмое)
Вид документа:
Приказ Минэнерго России от 08.07.2002 N 204
Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора
Принявший орган: Минэнерго России
Статус: Действующий
Тип документа: Нормативно-технический документ
Дата начала действия: 01.01.2003
Опубликован: нормативно-производственное издание, М.: Издательство
НЦ ЭНАС, 2002 год
РСН будет смотреть по приказу, а не по ПУЭ-7.
2ДГА и все нормально
Цитата:
Интересно, как будет квалифицироваться такая схема питания:
батареи 48 вольт на 2,5 часа работы станции;
сдвоенный ИБП на 48 вольт на на 2,5 часа работы узла;
ДГЭС на 380 вольт через АВР;
один ввод на 380 через АВР.
II должна быть.
1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.
1.2.10. Независимый источник питания - источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания.
К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:
1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;
2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.
По требованиям ПУЭ первая категория электроснабжения должна обеспечиваться электроэнергией от двух независимых, взаимно резервирующих источников питания (п.1.2.18). К числу таких источников питания относятся две секции (или системы) шин одной или двух электростанций или подстанций при одновременном соблюдении следующих условий (п.1.2.10 ПУЭ):
1) каждая из секций (или систем) шин, в свою очередь, имеет питание от независимого источника питания;
2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.
в приказе используется термин порт
Приказ не соответствует ПУЭ-7.
в приказе используется термин порт
согласен
Вернуться в Проектирование и строительство объектов связи
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0