Требования к помещению Узла связи

СообщениеПроектант » Вт 27 янв, 2004 08:27 »

Я извиняюсь за дебильный вопрос, но существуют ли какие-либо документы (САНПИНы, Госты,приказы минсвязи и т.д.), которые регламентируют размещение оборудования и людей на узлах связи?
Дело в том, что к нам на УС постоянно "подсаживают" всяких левых людей - то бухгалтерию, то какую-то сакретутку. На КРОССе и так не развернуться, а тут ещё и этих, не имеющих отношения к связи вааще... :x
Начальству побарабаново - грит - найди, где запрещено....
А оно как-то напрягает, когда в одной комнатушке 3Х6 коммутатор (ручной - типа "барышня..., барышня...), КРОСС во всю стену, служба "06", да ещё и какая-то тётка сидит, с деловым видом бумаги перебирает...
Помогите пжалуста советом... :salut:

У_дачи!

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46059
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1459 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

СообщениеErlang » Вт 27 янв, 2004 08:51 »

Информация с сайта наших коллег:

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ СВЯЗИ

По просьбе операторов Бюро "Связьконсульт" провело анализ действующих нормативных документов, отражающих требования к помещениям, в которых размещается оборудование связи. Ниже приведен краткий перечень требований и нормативных документов. Представленный перечень не является полным и призван сориентировать операторов в этой проблеме.

При проектировании помещений узлов ПД и ТМ необходимо руководствоваться следующими документами:
* РД 45.120-2000. Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети.
* ВСН 332-93. Инструкция по проектированию электроустановок предприятий и сооружений электросвязи, проводного вещания, радиовещания и телевидения.
* ПОТ РО-45-005-95. Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикации).
* ПОТ РО-45-007-96. Правила техники безопасности при работах на телефонных станциях и телеграфах.
* ВСН 45.122-77. Инструкция по проектированию искусственного освещения предприятий связи.
* ВСН 116-93. Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи.
* ГОСТ 464-79. Заземление для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления.
* СНиП 21-01-97. Противопожарная безопасность зданий и сооружений.
* СНиП 2.09.02-85. Производственные здания.

Далее выборочно изложены требования нормативных документов к помещениям связи:

* Площадь помещения автозала определяется составом и типом оборудования.
* Оборудование ЭПУ с герметизированными аккумуляторами можно устанавливать в помещениях технологических служб (автозал).
* Здание должно быть не ниже II степени огнестойкости (допускается III степень).
* Над помещениями, где устанавливается аппаратура связи, не допускается размещать помещения, связанные с потреблением воды.
* Через помещения ввода кабелей не допускается прокладка силовых кабелей и транзитных инженерных коммуникаций.
* Чистые полы производственных помещений должны настилаться на несгораемое основание.
* Должно быть исключено попадание солнечных лучей на выпрямители и аккумуляторы.
* Производственные помещения должны отделяться от других помещений несгораемыми стенами или перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа.
* Покрытие пола - линолеум антистатический специального назначения ТУ 95-25048396-056-94
* Освещение проектируется согласно ВСН 45.122-77. Общая нормируемая освещенность для помещений такого типа должна быть не менее 200 лк.
* Каркасы оборудования, аппаратуры и металлические части должны быть заземлены.
* Линейные сооружения: шкафы, кабельные ящики, металлические оболочки и экраны кабелей должны быть заземлены.
* Каждое заземляющее устройство должно соответствовать требованиям ПУЭ, иметь паспорт, содержащий схему устройства заземления, основные технические данные, а также данные о результатах проверки состояния заземляющего устройства, о характере производственных ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию данного устройства.
* Отверстия в межэтажных или чердачных перекрытиях, через которые проходят телефонные или другие кабели, должны быть плотно закрыты асбестом и герметизированы цементным раствором, алебастром или другими несгораемыми материалами. Если при работах с кабелями отверстия были вскрыты, то по окончании они должны быть вновь заделаны.
* Для предотвращения распространения пожара из помещения в помещение необходимо предусмотреть заполнение свободного пространства, оставшегося после прокладки кабелей и проводов в проемах или трубах между помещениями, в том числе и между этажами, легко удаляемыми несгораемыми материалами.
* В случае расположения их в административных или общественных зданиях входы в помещения встроенных АТС и телеграфов должны быть отдельными.
* При входе во все производственные помещения должны быть вывешены таблички с указанием категории помещения по степени опасности поражения электрическим током, взрыво и пожаробезопасности и знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026-76 и фамилии ответственного за состояние охраны труда.
* При наличии возможности одновременного прикосновения персонала к металлическим корпусам оборудования и трубопроводам отопления, водопровода и канализации последние следует оградить токонепроводящими решетками.
* В производственных помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должна быть проложена автономная электросеть номинальным напряжением не выше 42 В, предназначенная для подключения электроинструмента и ручных электрических светильников.
* Штепсельные вилки, предназначенные для включения в розетки с напряжением до 42 В, по своему конструктивному исполнению должны исключать возможность включение их в розетка 220 В. Розетки напряжением 220 В должны быть с третьим заземляющим контактом.
* Присоединение заземляющих и нулевых проводников к заземлителям, заземляющему контуру и к заземляющим конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к корпусам оборудования - сваркой или надежным болтовым соединением.
* Каждая часть оборудования, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника. Последовательное включение в заземляющий или нулевой защитный проводник заземляемых или зануляемых частей оборудования запрещается.
* У мест ввода заземляющих проводников в здание должны быть предусмотрены опознавательные знаки в соответствии с ГОСТ 12.04.026.

(с) Бюро Связьконсульт

Связной (C)

 

Требования к помещениям

СообщениеСвязной (C) » Пн 20 дек, 2004 09:18 »

Посдкажите, какими нормами регламентируются требования к технологическим помещениям в части пож. безопасности, взрывоопасности, строительным конструкциям и т.д.
Действует ли еще СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений?

Roman
Форумчанин
 
Сообщения:
341
Зарегистрирован:
09 июн 2004
Откуда:
Россия

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

СообщениеRoman » Пн 20 дек, 2004 11:14 »

СНиП действует, по крайней мере ничего про его отмену не слышал...
Требования к помещениям описаны в РД (по профилю). Может еще чего найдется на http://www.0-1.ru ...

быр
Новичок
 
Сообщения:
8
Зарегистрирован:
27 янв 2006
Откуда:
Новосибирск

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Покрытие поверхностей стен и пола

Сообщениебыр » Пт 27 янв, 2006 15:27 »

Предъявляются ли какие-то специфические требование к покрытию поверхностей пола и стен в помещении серверной(кроме того, что покрытие пола должно быть антистатическим)? и если да, то стороны каких организаций?

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

СообщениеСвязной (С) » Пт 27 янв, 2006 16:00 »

быр,
для телефонии:

Полы должны быть ровными, беспыльными, легко поддающимися очистке пылесосом и допускающие влажную уборку
В технологических помещениях АТС должны предусматриваться пылезащитные мероприятия. Чистые полы в производственных помещениях АТС должны настилаться на несгораемое основание (цемент, песчаная стяжка и т.п.);
Поверхность стен и потолков должна быть гладкая из материалов, не выделяющих пыль и допускающих систематическую очистку от пыли
Чистое покрытие пола производственных помещений должно быть с антистатическим сопротивлением 1х106 Ом, обеспечивающим стекание и отвод электростатического электричества. Чистые полы производственных помещений должны настилаться на несгораемое основание. Покрытие пола - линолеум антистатический специального назначения ТУ 95-25048396-056-94.


Для серверной можно глянуть СН 512...
Я всегда на боевом посту (С)

СП
Форумчанин
 
Сообщения:
863
Зарегистрирован:
11 авг 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 9 раз.

СообщениеСП » Пт 27 янв, 2006 19:34 »

А если пол плиткой вымостить.
Вроде все соответсвует, кроме слова линолеум?

AlexBT
Форумчанин
 
Сообщения:
4903
Зарегистрирован:
27 окт 2005
Откуда:
Владивосток

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

СообщениеAlexBT » Сб 28 янв, 2006 10:59 »

СП писал(а):А если пол плиткой вымостить.
Вроде все соответсвует, кроме слова линолеум?

Можно, если плитка будет антистатикой с сопротивлением один на десять в минус шестой степени Ома. Такая тоже выпускается. В виде нарезанного на квадаратики линолеума.
С уважением,
Александр Ткаченко.

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

СообщениеСвязной (С) » Пн 30 янв, 2006 07:01 »

СП, тогда может фальшпол? дороже, но может практичнее...
Я всегда на боевом посту (С)

быр
Новичок
 
Сообщения:
8
Зарегистрирован:
27 янв 2006
Откуда:
Новосибирск

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщениебыр » Пн 30 янв, 2006 07:50 »

но все же- какие требования реально предьявляются к помещению со стороны пожарников, электриков, сан.эпид.станции?
на что следует обратить внимание во избежание карательных мер?

СП
Форумчанин
 
Сообщения:
863
Зарегистрирован:
11 авг 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 9 раз.

СообщениеСП » Пн 30 янв, 2006 09:37 »

Можно ли в качестве покрытия использовать плитки керамогранита?

AlexBT
Форумчанин
 
Сообщения:
4903
Зарегистрирован:
27 окт 2005
Откуда:
Владивосток

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

СообщениеAlexBT » Вт 31 янв, 2006 12:59 »

СП писал(а):Можно ли в качестве покрытия использовать плитки керамогранита?

А электрически характеристики на него есть?
С уважением,
Александр Ткаченко.

СП
Форумчанин
 
Сообщения:
863
Зарегистрирован:
11 авг 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 9 раз.

СообщениеСП » Вт 31 янв, 2006 14:08 »

Да это обычная плитка, можно сказать "кирпич"

AlexBT
Форумчанин
 
Сообщения:
4903
Зарегистрирован:
27 окт 2005
Откуда:
Владивосток

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

СообщениеAlexBT » Вт 31 янв, 2006 14:30 »

Тогда нельзя. Самому хреново будет с таким полом воевать.
Но если очень хочется, то можно.
Но меня когда РСН проверял, сертификат качества на линолиум спрашивали... Пожарники, кстати, тоже, по поводу его негорючести... И СЭС, по поводу гигиенического сертификата.
Вот, все и должно и быть - есть, ложите, нет - а... вот...
С уважением,
Александр Ткаченко.

СП
Форумчанин
 
Сообщения:
863
Зарегистрирован:
11 авг 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 9 раз.

СообщениеСП » Вт 31 янв, 2006 14:49 »

Но где написано, что именно линолеум?

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

СообщениеСвязной (С) » Вт 31 янв, 2006 15:02 »

СП, есть Таблица 17.3 - Основные нормативные данные производственных помещений в РД 45.120
Я всегда на боевом посту (С)

быр
Новичок
 
Сообщения:
8
Зарегистрирован:
27 янв 2006
Откуда:
Новосибирск

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщениебыр » Чт 02 фев, 2006 10:59 »

спасибо, РД 45.120-2000 помог

AlexanderS
Форумчанин
 
Сообщения:
164
Зарегистрирован:
27 сен 2005

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Помещение узла МТС

СообщениеAlexanderS » Чт 16 фев, 2006 14:13 »

Уважаемые коллеги!

Будем организовывать узел МТС в собственном или арендованном помещении (сейчас определяемся). Почитал документы, определяющие требования к помещениям узлов связи, в общем и целом понятно. Но так как требований много, а опыта нет хочу задать следующий вопрос: есть ли какие-то ОСНОВНЫЕ требования к помещению узла местной телефонной связи, на которые стоит обратить внимание заранее? Где могут быть подводные камни? Коллеги, уже сдававшие узлы МТС, откликнитесь.

AlexanderS
Форумчанин
 
Сообщения:
164
Зарегистрирован:
27 сен 2005

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

СообщениеAlexanderS » Чт 16 фев, 2006 15:26 »



Спасибо, я этот пост уже изучил. Меня интересует, на что в первую очередь обратить внимание?

MNOGO
Форумчанин
 
Сообщения:
4617
Изображения: 8
Зарегистрирован:
05 май 2005
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 44 раз.
Поблагодарили: 195 раз.

СообщениеMNOGO » Пт 17 фев, 2006 13:58 »

Если из практики, то основными являются пожаровандаловодостойкость, нормальные климатические условия в любое время года.
Отдельно- хорошее заземление и возможность организовать отдельное электропитание от ГРЩ. В свете 250505 сделали отдельные вводы для подключения мобильных дизель- генераторов тк никаких аккомуляторов не хватит на такие перерывы (ну разве что с подлодки :D )