Помогите советом, СанПиН доконал!

Форум о вопросах проектирования, экспертизы проектов и строительства объектов связи.
Саморегулируемые организации в области изысканий, проектирования и строительства объектов связи.
Поиск нормативных документов по теме (РД, ОСТ, ГОСТ, СНиП и т. д.).
Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#21  Сообщение Связной (С) » Пт 28 июл, 2006 09:21 »

KrasSerg
знаю примеры, когда НЕ производителеь получал СЭЗ. В СЭЗ так и вписано - изготовитель такой-то, получатель такой-то...

KrasSerg писал(а):знаю что СЭС только у нас проявляет чудеса дубизма

сошлитесь на СаНПиН...

N 325 от 15 августа 2001 г.

Источник публикации
В данном виде документ опубликован не был.
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях
"Российская газета", N 210, 27.10.2001,
"Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти", N 44, 29.10.2001.
Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам.

Примечание к документу
------------------------------------------------------------------
КонсультантПлюс: примечание.
Начало действия редакции - 21.04.2002.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Изменения, внесенные Приказом Минздрава РФ от 18.03.2002 N 84, вступили в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования (опубликован в "Российской газете" - 10.04.2002).
------------------------------------------------------------------
КонсультантПлюс: примечание.
Фактически утратил силу в части утверждения Порядка проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции и видов продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологической экспертизе, в связи с изданием Приказа Роспотребнадзора от 21.11.2005 N 776.

Название документа
ПРИКАЗ Минздрава РФ от 15.08.2001 N 325
(ред. от 18.03.2002)
"О САНИТАРНО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОДУКЦИИ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.10.2001 N 2978)

Evgeny_osp
Форумчанин
 
Сообщения:
43
Зарегистрирован:
12 окт 2004
Откуда:
Сибирский ФО

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#22  Сообщение Evgeny_osp » Ср 02 авг, 2006 06:48 »

Александр С. писал(а):KrasSerg, не ссорьтесь. Ни таких уж великих денег стоит сделать замеры и оформить СЭЗ. Тем более, что требование наличия СЭЗ объекта ПРТО абсолютно законны. Тут не путайте - вам не на продукцию нужно СЭЗ, а на сооружение связи (ПРТО). Списки тут ни при чем. Ключевой момент - ПРТО излучает. Все, что излучает (ограничения указаны в СанПине) должно иметь СЭЗ.


Не могу согласиться, и не только я :doctor:
САНПИН 2.1.8/2.2.4.1383-03, п.1.7: Производство, закупка, реализация и эксплуатация оборудования ПРТО должны осуществляться при наличии санитарно-эпидемиологического заключения на конкретный тип (модель) ИЗДЕЛИЯ в соответствии с установленным порядком.

Александр С.
Форумчанин
 
Сообщения:
724
Зарегистрирован:
14 окт 2004
Откуда:
Уральский ФО

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#23  Сообщение Александр С. » Ср 02 авг, 2006 07:25 »

Evgeny_osp писал(а):НПИН 2.1.8/2.2.4.1383-03, п.1.7: Производство, закупка, реализация и эксплуатация оборудования ПРТО должны осуществляться при наличии санитарно-эпидемиологического заключения на конкретный тип (модель) ИЗДЕЛИЯ в соответствии с установленным порядком


Хм. Действительно... Признаю свою частичную неправоту.

KrasSerg
Форумчанин
 
Сообщения:
242
Зарегистрирован:
29 мар 2005
Откуда:
Красноярск

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#24  Сообщение KrasSerg » Пн 07 авг, 2006 09:31 »

Придется однако сдаваться, сажусь готовить документы, при стоимости объека 50 тыс баксов, +1 тыс, терпимо.

Всем ответившим бальшое спасибо!

Вернуться в Проектирование и строительство объектов связи

Пред.

Поделиться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0