Распределенная нагрузка на пол (перекрытие)

Сообщение:#1  Сообщение shyrik » Вт 06 фев, 2007 20:56 »

Подскажите пожалуйста, каким образом расчитывается распределенная нагрузка на перекрытие. Были получены ТУ: Распределённая нагрузка на пол помещения всего размещаемого оборудования, включая телекоммуникационный шкаф и кабели, не должна превышать 450 кг/кв.метр. Размещаемая стойка 800х600 (ГхШ), площадь основания 0,48кв.метр. Выходит вес оборудования вместе со стойкой не должен превышать 450х0,48=216кг??????????? Но ведь это очень мало. Пустой шкаф ZPAS весит 113кг. Или можно добавить зоны обслуживания спереди и сзади по 0,6кв.метр?? Тогда результат по лучше 450х(0,48+0,6+0,6)=540кг. Есть ли методика пересчета? Или надо вспоминать сопромат и строить эпюры?

Wanderer
Форумчанин
 
Сообщения:
1653
Зарегистрирован:
18 фев 2004
Откуда:
Северо-Западный ФО

Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 29 раз.

Сообщение:#2  Сообщение Wanderer » Вт 06 фев, 2007 21:24 »

shyrik
Обратитесь в какую-нибудь проектную контору (институт), они Вам быстренько все сосчитают и разъяснят.
Успехов

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46064
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1460 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#3  Сообщение Erlang » Вт 06 фев, 2007 21:41 »

shyrik писал(а):Есть ли методика пересчета?

СНиП 2. 01. 07 – 85 «Нагрузки и воздействия».

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#4  Сообщение Связной (С) » Ср 07 фев, 2007 05:47 »

Erlang писал(а):СНиП 2. 01. 07 – 85 «Нагрузки и воздействия».

один перечень чего стоит:
КЛАССИФИКАЦИЯ НАГРУЗОК

1.4. В зависимости от продолжительности действия нагрузок
следует различать постоянные и временные (длительные,
кратковременные, особые) нагрузки.
1.5. Нагрузки, возникающие при изготовлении, хранении и
перевозке конструкций, а также при возведении сооружений, следует учитывать в расчетах как кратковременные нагрузки.
Нагрузки, возникающие на стадии эксплуатации сооружений,
следует учитывать в соответствии с пп.1.6-1.9.
1.6. К постоянным нагрузкам следует относить:
а) вес частей сооружений, в том числе вес несущих и ограждающих
строительных конструкций;
б) вес и давление грунтов (насыпей, засыпок), горное давление.
Сохраняющиеся в конструкции или основании усилия от
предварительного напряжения следует учитывать в расчетах как усилия от постоянных нагрузок.
1.7*. К длительным нагрузкам следует относить:
а) вес временных перегородок, подливок и подбетонок под
оборудование;
б) вес стационарного оборудования: станков, аппаратов, моторов,
емкостей, трубопроводов с арматурой, опорными частями и изоляцией, ленточных конвейеров, постоянных подъемных машин с их канатами и направляющими, а также вес жидкостей и твердых тел, заполняющих оборудование;
в) давление газов, жидкостей и сыпучих тел в емкостях и
трубопроводах, избыточное давление и разрежение воздуха, возникающее при вентиляции шахт;
г) нагрузки на перекрытия от складируемых материалов и
стеллажного оборудования в складских помещениях, холодильниках, зернохранилищах, книгохранилищах, архивах и подобных помещениях;
д) температурные технологические воздействия от стационарного
оборудования;
е) вес слоя воды на водонаполненных плоских покрытиях;
ж) вес отложений производственной пыли, если ее накопление не
исключено соответствующими мероприятиями;
з) нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия
жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий с пониженными нормативными значениями, приведенными в табл.3;
и) вертикальные нагрузки от мостовых и подвесных кранов с
пониженным нормативным значением, определяемым умножением полного нормативного значения вертикальной нагрузки от одного крана (см. п.4.2) в каждом пролете здания на коэффициент: 0,5 - для групп режимов работы кранов 4К-6К; 0,6 - для группы режима работы кранов 7К; 0,7 - для группы режима работы кранов 8К. Группы режимов работы кранов принимаются по ГОСТ 25546-82;
к) снеговые нагрузки с пониженным расчетным значением,
определяемым умножением полного расчетного значения на коэффициент 0,5;
л) температурные климатические воздействия с пониженными
нормативными значениями, определяемыми в соответствии с указаниями пп.8.2-8.6 при условии =====0, ==0;
м) воздействия, обусловленные деформациями основания, не
сопровождающимися коренным изменением структуры грунта, а также оттаиванием вечномерзлых грунтов;
н) воздействия, обусловленные изменением влажности, усадкой и
ползучестью материалов.
Примечание. В районах со средней температурой января минус 5 °С
и выше (по карте 5 приложения 5 к СНиП 2.01.07-85*) снеговые
нагрузки с пониженным расчетным значением не устанавливаются.
1.8*. К кратковременным нагрузкам следует относить:
а) нагрузки от оборудования, возникающие в пускоостановочном,
переходном и испытательном режимах, а также при его перестановке или замене;
б) вес людей, ремонтных материалов в зонах обслуживания и
ремонта оборудования;
в) нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия
жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий с полными нормативными значениями, кроме нагрузок, указанных в п.1.7, а, б, г, д;
г) нагрузки от подвижного подъемно-транспортного оборудования
(погрузчиков, электрокаров, кранов-штабелеров, тельферов, а также от мостовых и подвесных кранов с полным нормативным значением);
д) снеговые нагрузки с полным расчетным значением;
е) температурные климатические воздействия с полным нормативным значением;
ж) ветровые нагрузки;
з) гололедные нагрузки.
1.9. К особым нагрузкам следует относить:
а) сейсмические воздействия;
б) взрывные воздействия;
в) нагрузки, вызываемые резкими нарушениями технологического
процесса, временной неисправностью или поломкой оборудования;
г) воздействия, обусловленные деформациями основания,
сопровождающимися коренным изменением структуры грунта (при замачивании просадочных грунтов) или оседанием его в районах горных выработок и в карстовых.


shyrik писал(а): не должен превышать 450х0,48=216кг

если по упрощенному варианту расчета...
shyrik писал(а):Но ведь это очень мало

Выполните усиление конструкций здания :)

ЗоЗо
Форумчанин
 
Сообщения:
1621
Зарегистрирован:
02 ноя 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#5  Сообщение ЗоЗо » Ср 07 фев, 2007 09:30 »

Связной (С) писал(а):Выполните усиление конструкций здания


Точно или листов железа под стойку насовать

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#6  Сообщение Связной (С) » Ср 07 фев, 2007 10:02 »

ЗоЗо писал(а):листов железа под стойку насовать

Листы это + еще доп нагрузка на перекрытие, что не есть гуд.
Как выход - разгрузочные рамы.

ЗоЗо
Форумчанин
 
Сообщения:
1621
Зарегистрирован:
02 ноя 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#7  Сообщение ЗоЗо » Ср 07 фев, 2007 10:08 »

Связной (С) писал(а):Листы это + еще доп нагрузка на перекрытие, что не есть гуд.

Я так понимаю не слишком значительная добавка
Связной (С) писал(а):Как выход - разгрузочные рамы.

Да согласен, просто эти листы одно время были очень модны.

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46064
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1460 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#8  Сообщение Erlang » Ср 07 фев, 2007 12:40 »

Связной (С) писал(а):Как выход - разгрузочные рамы.

10 х 10 метров из швеллера :lol:

ЗоЗо
Форумчанин
 
Сообщения:
1621
Зарегистрирован:
02 ноя 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#9  Сообщение ЗоЗо » Ср 07 фев, 2007 13:37 »

Erlang писал(а):10 х 10 метров из швеллера

В одну стойку хотите 45 тонн разместить?

JK
Форумчанин
 
Сообщения:
11086
Зарегистрирован:
17 май 2005
Откуда:
Рио-де-Жанейро

Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 220 раз.

Сообщение:#10  Сообщение JK » Ср 07 фев, 2007 13:44 »

shyrik писал(а):Были получены ТУ: Распределённая нагрузка на пол помещения всего размещаемого оборудования, включая телекоммуникационный шкаф и кабели, не должна превышать 450 кг/кв.метр.

А вес всего оборудования на общ.площадь помещения делить не пробовывали?
Связной (С) писал(а):Как выход - разгрузочные рамы.

Да, мы так аккумуляторные батареи размещали.

Erlang писал(а):10 х 10 метров из швеллера

Зачем? Если стативы тяжОлые, а пол хлипенький, то 10 х глубину статива... получается симпатичненький стативный ряд. :oops:

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46064
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1460 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#11  Сообщение Erlang » Ср 07 фев, 2007 14:06 »

JK писал(а):10 х 10 метров из швеллера

Зачем? Если стативы тяжОлые, а пол хлипенький, то 10 х глубину статива... получается симпатичненький стативный ряд.

юмор такой :-P