И куда девать кабель???

Форум о вопросах проектирования, экспертизы проектов и строительства объектов связи.
Саморегулируемые организации в области изысканий, проектирования и строительства объектов связи.
Поиск нормативных документов по теме (РД, ОСТ, ГОСТ, СНиП и т. д.).
Lanser
Форумчанин
 
Сообщения:
164
Зарегистрирован:
11 авг 2004

Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

И куда девать кабель???

СообщениеLanser » Ср 11 авг, 2004 13:30 »

Планируем постройку кабельной сети в целях ТВ вещания.
Хотели, как нормальные люди, положить его по крышам и магистрали соответственно с крыши на крышу....
Так мне в нашем ГСН популярно объеснили, что сие строение никогда не пройдет у них экспертизу :shock: и сунули мне ОСТН 600-93 :vertag: , где настоятельно рекомендуется использования канализации или же крепление кабеля вдоль стен зданий на соответствующей высоте!
Однако там нет запрета на использование крыш! Куда обратиться?
Что подсказывает ваш опыт?

Фролов
Форумчанин
 
Сообщения:
294
Зарегистрирован:
12 апр 2004
Откуда:
Екатеринбург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

СообщениеФролов » Ср 11 авг, 2004 13:51 »

ОСТН 600-93 в настоящий момент не действует, ссылки на него неправомочны. ФСНСС не сможет обосновать запрет на прокладку по крышам, так что прокладывайте, как Вам удобнее.

ИнспекторУГСН

 

СообщениеИнспекторУГСН » Ср 11 авг, 2004 14:05 »

Странные претензии ФСНСС, прямого запрета на прокладку по крышам нет, да и опыт подсказывает, что все (многие) так строят.

С уважением.

Гость

 

СообщениеГость » Ср 11 авг, 2004 14:14 »

настоятельно рекомендуется использования канализации или же крепление кабеля вдоль стен зданий на соответствующей высоте

а як же тогда радиотрансляционная сеть, которая как подвесом по стойкам иначе и не прокладываетя?!

Lanser
Форумчанин
 
Сообщения:
164
Зарегистрирован:
11 авг 2004

Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

СообщениеLanser » Ср 11 авг, 2004 14:39 »

Странные претензии ФСНСС, прямого запрета на прокладку по крышам нет, да и опыт подсказывает, что все (многие) так строят.


На что можно сослаться для отстаивания своих полномочий?
И вообще это в ведении ГСН или нынче нет?
Объект-то все равно им сдавать?

Фролов
Форумчанин
 
Сообщения:
294
Зарегистрирован:
12 апр 2004
Откуда:
Екатеринбург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

СообщениеФролов » Ср 11 авг, 2004 15:09 »

Объект сдавать им.
Для отстаивания полномочий можно запросить у них официальным письмом основания запрета строительства линий связи по кровлям зданий. Прокомментировав устно, что на этом не остановитесь, и дойдете до Бугаенко.

При строительстве желательно соблючти положения Градостроитльного и Земельного кодекса о согласовании строительства объектов недвижимости.

Главный специалист
Форумчанин
 
Сообщения:
77
Зарегистрирован:
29 июн 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

СообщениеГлавный специалист » Ср 11 авг, 2004 16:32 »

При строительстве желательно соблючти положения Градостроитльного и Земельного кодекса о согласовании строительства объектов недвижимости.

В данном случае нужно согласование с владельцами домов (ЖКХ, кооперативов и тд .) на прокладку кабеля по крышам зданий.

Lanser
Форумчанин
 
Сообщения:
164
Зарегистрирован:
11 авг 2004

Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

СообщениеLanser » Ср 11 авг, 2004 16:42 »

А если возникает интересная ситуация - дома-то в ведении КУИ (Комитет по управлению имуществом),а вот право на ЖКХ обслуживание выиграло некоторое ООО, которое теперь и устроило безраздельное владение крышами ичердаками... Но вообще это именно разрешение на использование, а не АРЕНДА, так ведь?

Главный специалист
Форумчанин
 
Сообщения:
77
Зарегистрирован:
29 июн 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

СообщениеГлавный специалист » Ср 11 авг, 2004 16:43 »

В практик встречал подвес коаксиала по столбам уличного освещения. Согласования электросетей для УГНСИ было достаточно.

Lanser
Форумчанин
 
Сообщения:
164
Зарегистрирован:
11 авг 2004

Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

СообщениеLanser » Ср 11 авг, 2004 16:50 »

Но крыши-то поприятней... Да и все равно удобней всего на чердак шнурок заводить: и запитать домовые усилки там можно, да и обезопаситься, да и вообще ....
Главное - что ГСН нам в этом помещать не может при согласии ЖКХ или даже для уверенности КУи или администрации города?

Фролов
Форумчанин
 
Сообщения:
294
Зарегистрирован:
12 апр 2004
Откуда:
Екатеринбург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

СообщениеФролов » Чт 12 авг, 2004 07:15 »

Да не может ГСН Вам помешать!

А вопросы согласования строительства весьма подробно обсуждались на этом форуме:
http://electrosvyaz.com/forum/viewtopic.php?t=397
http://electrosvyaz.com/forum/viewtopic.php?t=694
http://electrosvyaz.com/forum/viewtopic.php?t=427

Brain
Форумчанин
 
Сообщения:
20
Зарегистрирован:
20 май 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

СообщениеBrain » Сб 14 авг, 2004 02:21 »

Обсуждаться то они обсуждались, но в большинстве своем к единому мнению не пришли.

Erlang
Автор
 
Сообщения:
45817
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1405 раз.
Поблагодарили: 619 раз.

СообщениеErlang » Вс 15 авг, 2004 19:21 »

Lanser,
читайте "Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи".
Если хочешь стать оптимистом и понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай сам и вникай.
(с) А. П. Чехов

Гость

 

СообщениеГость » Пн 16 авг, 2004 12:54 »

По поводу согласований:
Делали как-то систему видеонаблюдения в родном городе. Прокладывали кабели в канализации, по фасадам зданий, по крышам и т.п.
Согласование подземной прокладки - целая история. Нужно получить план подземных сооружений, согласовать кабельные линии с Отделом подземных сооружений, согласовать земляные работы (разборка асфальта, грунта) с Комитетом по благоустройству, да еще и получить согласование владельца территории, на которой ведутся работы.
При прокладке по фасаду - согласование владельца и Комитета по градостроительству и архитектуре (если здание представляет собой памятник архитектуры - могут "послать"). Перекидку между домаме на тросе - то же самое. Если высота приличная, проблем обычно не возникает.
Прокладку кабеля по чердаку в КГА согласовывали без проблем. Владельцы обычно возражают только в тех случаях, если поключается по месту какое-то оборудование - требуют заключения договора на оплату электричества.

Если есть все согласования, не понятно, какие могут быть претензии у экспертизы? Ведь прокладка кабелей по чердаку, вроде бы, не запрещена...

Вернуться в Проектирование и строительство объектов связи