Как оборудовать помещение под серверную - теория и практика

Форум о вопросах проектирования, экспертизы проектов и строительства объектов связи.
Саморегулируемые организации в области изысканий, проектирования и строительства объектов связи.
Поиск нормативных документов по теме (РД, ОСТ, ГОСТ, СНиП и т. д.).
Подмастерье
Форумчанин
 
Сообщения:
23
Зарегистрирован:
04 май 2009
Откуда:
Приморский край

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Как оборудовать помещение под серверную - теория и практика

Сообщение:#1  Сообщение Подмастерье » Пн 04 май, 2009 15:10 »

Приветствую всех. Вопрос разумеется не новый, но так как не нашел похожего на форуме :-k: , решил вопросить лично.
Учитывая то, что мы живем в РФ и есть возможность решить все вопросы "по-русски" :rus: , хотелось бы узнать, как вы решали вопрос с реализацией требований к помещению узла связи. Приходили ли к вам строгие дяди? Изучали ли они линолиум с целью проверки его антистатичности и пр.? Как я понимаю, для требований нет разницы, будет ли у меня стоять стойка с цисками или три системника биллинг/медиа/еще-что-то?
Буду рад любой информации и линкам :frend:

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Как оборудовать помещение под серверную - теория и практика

Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Ср 06 май, 2009 17:43 »

Подмастерье писал(а):требований нет разницы, будет ли у меня стоять стойка с цисками или три системника биллинг/медиа/еще-что-то?
Нет. Если только функциональное назначение помещения.

Подмастерье писал(а):но так как не нашел похожего на форуме
Может это: Антистатический линолеум, Требования к помещению Узла связи

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46064
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1460 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#3  Сообщение Erlang » Чт 07 май, 2009 20:06 »

Подмастерье наверное нужно исходить из "Как корабль назовешь....", т. е. если стойку с компьютером обозвать Дата-Центром, это одно, а если вынос, это совсем другое.
Раз Серверная - пляшите от Узла связи.
Ну а ссылки Связной привел :frend:
Посмотрите ещё документы по Электропитанию оборудования связи.

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Как оборудовать помещение под серверную - теория и практика

Сообщение:#4  Сообщение Связной (С) » Пт 08 май, 2009 06:56 »

Erlang писал(а):наверное нужно исходить из "Как корабль назовешь....", т. е. если стойку с компьютером обозвать Дата-Центром, это одно, а если вынос, это совсем другое.
Раз Серверная - пляшите от Узла связи.
В точку. Смотря какое функциональное назначение, название так и будут проверять/требовать.

Подмастерье
Форумчанин
 
Сообщения:
23
Зарегистрирован:
04 май 2009
Откуда:
Приморский край

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Как оборудовать помещение под серверную - теория и практика

Сообщение:#5  Сообщение Подмастерье » Пт 08 май, 2009 14:55 »

Огромное спасибо за ответ :thanks: /изучаю :rtfm: нормативы/

Mertz
Новичок
 
Сообщения:
3
Зарегистрирован:
15 май 2008

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Требования к серверному помещению...

Сообщение:#6  Сообщение Mertz » Вс 07 июн, 2009 15:53 »

Здравствуйте!
Если кто-то знает, прошу поделиться информацией, какие требования предъявляются к помещению размещения сервера для осуществления биллинга по предоставлению услуг связи...
В моем случае, имеется помещение в кооперативном доме, - у председателя есть печать, но нет расчетного счета и, соответственно, бухгалтера, кассира и т.д. также имеется возможность арендовать стойку у вышестоящего провайдера (формально), т.е. на территории предоставления услуг связи, по документам сервера не будет. Реально он будет находиться в помещении вышеуказанного кооперативного доиа. За это помещение я плачу кооперативу и еще плачу своему провайдеру за, якобы существующую аренду стойки. Отсюда вопрос: Какие документы в данном случае необходимы (для предотвращения проблем с РСН и сдачи ему узла связи, налоговой и т.д.)?

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Требования к серверному помещению...

Сообщение:#7  Сообщение Связной (С) » Пн 08 июн, 2009 04:31 »

Mertz, см. на Форуме: Как оборудовать помещение под серверную - теория и практика
Надзор проверит где, что и как у Вас стоит, основания этому (документы, проект и т.д.)... См. приказ 113 и темы на Форуме про него..

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46064
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1460 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#8  Сообщение Erlang » Вс 14 июн, 2009 17:58 »

Mertz писал(а):т.е. на территории предоставления услуг связи, по документам сервера не будет

Значит думаем о Аренде каналов связи к зданию кооператива и Проекте на распредсеть в здании ;-)

Подмастерье
Форумчанин
 
Сообщения:
23
Зарегистрирован:
04 май 2009
Откуда:
Приморский край

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Как оборудовать помещение под серверную - теория и практика

Сообщение:#9  Сообщение Подмастерье » Пн 15 июн, 2009 08:52 »

Уважаемые форумчане, прошу прокомментировать мой план действий на предмет правильности, так сказать.
Название: "Как я строил серверную"

После поисков подходящего места под узел связи, что мы имеем:

1. офисное помещение (более 12м2), на 2-м этаже в здании 5-тиэтажной гостиницы.

Начинаем его (помещение) оборудовать:

1. Стелем антистатический линолеум
2. Устанавливаем кондиционер
3. Ставим стол (или стойку?) для 4-х системников [сервер/биллинг/файлообменник/маршутизатор] (я отписал в другой теме вопрос - "можно ли самому собрать сие дело, а-ля "конструктор"?)
4. Вешаем над столом, где стоят [серв/билл/файл/марш] огнетушитель ОСП-1 (стены - кирпич+штукатурка+обои)
5. Ведем ведем отпический кабель на крышу через окно (а по крышам домов до первого оптического свитча)

В общем серверная примет следующий вид
Вложение доступно только Зарегистрированным пользователям. Для просмотра вложения необходимо зарегистрироваться!

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46064
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1460 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#10  Сообщение Erlang » Пн 15 июн, 2009 10:38 »

Подмастерье а зачем Вам столько стульев? Да и Серверная с человеком имеет особые требования.
Короче: Учите матчасть :vertag:

Подмастерье
Форумчанин
 
Сообщения:
23
Зарегистрирован:
04 май 2009
Откуда:
Приморский край

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Как оборудовать помещение под серверную - теория и практика

Сообщение:#11  Сообщение Подмастерье » Чт 18 июн, 2009 04:30 »

Господа, похвастайтесь наконец! Пару фотографий ( это я, а это админ :D а тут наше богатство). Потыкался в сети, да только там фото буржуйских серверных, а-ля Наса :spez: . Нам бы что-ни будь нашенское, по-русски :rus:, как оно у людей, на самом деле ;-)

Ura
Форумчанин
 
Сообщения:
1802
Зарегистрирован:
07 июн 2006
Откуда:
Троедолбенянск

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

Сообщение:#12  Сообщение Ura » Чт 18 июн, 2009 04:40 »

Подмастерье писал(а):Господа, похвастайтесь наконец! Пару фотографий ( это я, а это админ :D а тут наше богатство). Потыкался в сети, да только там фото буржуйских серверных, а-ля Наса :spez: . Нам бы что-ни будь нашенское, по-русски :rus:, как оно у людей, на самом деле ;-)


Посмотрите на Наге в разделе "ужастики" :)

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Как оборудовать помещение под серверную - теория и практика

Сообщение:#13  Сообщение Связной (С) » Чт 18 июн, 2009 05:03 »

Подмастерье писал(а):Господа, похвастайтесь наконец
А что конкретно интересует?
Подмастерье:
Erlang писал(а):Серверная с человеком имеет особые требования
Лучше выделить площадь и выгородку сделать только под аппаратную.
Ну а так, мы же в России. Правила одни, а исполнение... (может и на столе все лежать или те же "ужастики")

Фото для примера.
И фото аппаратной БС (ОПСОСы как правило очень требовательно подходят к подготовке помещений).
Вложение доступно только Зарегистрированным пользователям. Для просмотра вложения необходимо зарегистрироваться!

Подмастерье
Форумчанин
 
Сообщения:
23
Зарегистрирован:
04 май 2009
Откуда:
Приморский край

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Как оборудовать помещение под серверную - теория и практика

Сообщение:#14  Сообщение Подмастерье » Чт 18 июн, 2009 05:46 »

Вот! (я просто ниразу в жизни не видел сервеную, как она есть) Огромное СПАСИБО, Связной! :frend: теперь более прозрачные ориентиры на постройку :victory:

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Как оборудовать помещение под серверную - теория и практика

Сообщение:#15  Сообщение Связной (С) » Чт 18 июн, 2009 05:53 »

Подмастерье, по фото всего не видно (для идеальной готовности). Изучите для закрепления:
Может это: Антистатический линолеум, Требования к помещению Узла связи

Erlang
Автор
 
Сообщения:
46064
Изображения: 67
Зарегистрирован:
11 июл 2003
Откуда:
Москва

Благодарил (а): 1460 раз.
Поблагодарили: 641 раз.

Сообщение:#16  Сообщение Erlang » Чт 18 июн, 2009 13:51 »

Связной (С) писал(а):по фото всего не видно (для идеальной готовности)

Шину Земли сделайте.
Моток кабеля не должен валяться на полу...

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Как оборудовать помещение под серверную - теория и практика

Сообщение:#17  Сообщение Связной (С) » Чт 18 июн, 2009 17:53 »

Erlang писал(а):Связной (С) писал(а):
по фото всего не видно (для идеальной готовности)
Шину Земли сделайте.
Моток кабеля не должен валяться на полу...
Это еще состояние монтажа. Ну и немного временный склад для мотка

СВС
Форумчанин
 
Сообщения:
134
Зарегистрирован:
24 ноя 2004
Откуда:
Екатеринбург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

Сообщение:#18  Сообщение СВС » Чт 18 июн, 2009 20:20 »

Извечная "Халява плиз".

Нормальные люди для устройства помещений узлов связи заказывают рабочий проект состоящий из:

- АС - архитектурно-строительные решения;
- ЭС – электроснабжение, освещение, заземление и уравнивание потенциалов;
- ОВ – кондиционирование;
- АПТ – автоматическое пажаротушение;
- ОПС – охрано-пожарная сигнализация.

Вы хотите картинки посмотреть и …………

Фото

Фото

Почувствуйте разницу
Вложение доступно только Зарегистрированным пользователям. Для просмотра вложения необходимо зарегистрироваться!

Подмастерье
Форумчанин
 
Сообщения:
23
Зарегистрирован:
04 май 2009
Откуда:
Приморский край

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Как оборудовать помещение под серверную - теория и практика

Сообщение:#19  Сообщение Подмастерье » Пт 19 июн, 2009 04:03 »

Разумеется, разумеется, проект это гуд! Никто не настаивает на "серверная-сделай-сам", вопрос исключительно в том, чтобы получить примерное представление о том, как делается ЭТО в домосетях :ok:

З.Ы. Уря, мне выдали лицензию на ПД. Телематика в процессе. Ура, товарищи! :rus:

СВС
Форумчанин
 
Сообщения:
134
Зарегистрирован:
24 ноя 2004
Откуда:
Екатеринбург

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

Сообщение:#20  Сообщение СВС » Пт 19 июн, 2009 05:47 »

Сейчас разрабатываю рабочий проект СПД, глубинка восточной Сибири (дальше еще Братска). В проекте будут решения, как правильно выгородить помещение для центрального узла, отделка стен, потолка установка сертифицированных противопожарных дверей, установка кабельных лотков, устройство кабельных вводов, мероприятия по борьбе со статикой, заземление и уравнивание потенциалов, расчет теплового баланса в помещении для выбора кондиционеров и т.д.
Если сделают строго все по проекту ни какие пожарники и инспектора не прикопаются и проблем при эксплуатации и дальнейшем развитии узла не будет.

Вернуться в Проектирование и строительство объектов связи

След.

Поделиться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1