Заземление оборудования в стойке.

Форум о вопросах проектирования, экспертизы проектов и строительства объектов связи.
Саморегулируемые организации в области изысканий, проектирования и строительства объектов связи.
Поиск нормативных документов по теме (РД, ОСТ, ГОСТ, СНиП и т. д.).
Wanderer
Форумчанин
 
Сообщения:
1653
Зарегистрирован:
18 фев 2004
Откуда:
Северо-Западный ФО

Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 29 раз.

Сообщение:#61  Сообщение Wanderer » Ср 09 ноя, 2005 14:16 »

Система ТТ в сетях с глухозаземленной нейтралью не эффективна по своей сути.
Простая арифметика: сопротивление заземления на ТП = 4 Ом, сопротивление питающего проводника от ТП до потребителя пусть будет 0,2 Ом, сопротивление заземления у потребителя = 4 Ом, линейное напряжение = 220 В. Тогда по закону
Ома (при максимальном напряжении) при попадании напряжения на корпус оборудования ток в цепи будет I=220/4+4+0,2=26.8 А (защита наверняка не сработает, если узел потребляет хотя бы 50 кВт), а напряжение на корпусе оборудования будет около 110 В по отношению к земле. Т. е. защитные функции не выполняются (потенциал снижается, но недостаточно - безопасный уровень по правилам - 42 В.) :cry:

Александр С.
Форумчанин
 
Сообщения:
724
Зарегистрирован:
14 окт 2004
Откуда:
Уральский ФО

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#62  Сообщение Александр С. » Ср 09 ноя, 2005 14:19 »

Wanderer, кроме перекоса фаз еще существует нарушение нулевого потенциала на земле при наличии токов растекания. Насчет увода потенциалов - согласен, я не был корректен. Имелись в виду электрические заряды :oops:

Wanderer
Форумчанин
 
Сообщения:
1653
Зарегистрирован:
18 фев 2004
Откуда:
Северо-Западный ФО

Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 29 раз.

Сообщение:#63  Сообщение Wanderer » Ср 09 ноя, 2005 14:19 »

ЗоЗо, В ПУЭ как не странно. Выше я писал, что к сожалению, а может и к счастью, наши правила отличаются от забугорных, поэтому в соответствии с ПУЭ - отдельным проводником. Это не относится к бытовым потребителям.

ЗоЗо
Форумчанин
 
Сообщения:
1621
Зарегистрирован:
02 ноя 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#64  Сообщение ЗоЗо » Ср 09 ноя, 2005 14:25 »

В ПУЭ как не странно

Или лыжи не едут... Где? Номер параграфа, а лучше цитату, а тот получается, что у всех свой ПУЭ.

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#65  Сообщение Связной (С) » Ср 09 ноя, 2005 14:26 »

ЗоЗо,
Кого с чем сравнить? Я из одного привожу, 6-го ( с доп. из 7-го). Оно устарело? Какое сейчас действует? Ссылку дадите

6 и 7 версия отличаются структурой как минимум, пункты в 7 не соответсвуют пунктам в 6...
http://www.colan.ru/support/pue/pue.php?page=1

ЗоЗо
Форумчанин
 
Сообщения:
1621
Зарегистрирован:
02 ноя 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#66  Сообщение ЗоЗо » Ср 09 ноя, 2005 14:38 »

Связной (С),
Так и я там смотрю. Значит эта "правильная"?

Wanderer
Форумчанин
 
Сообщения:
1653
Зарегистрирован:
18 фев 2004
Откуда:
Северо-Западный ФО

Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 29 раз.

Сообщение:#67  Сообщение Wanderer » Ср 09 ноя, 2005 14:46 »

1.7.93. Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям оборудования, подлежащим заземлению или занулению, должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением. Присоединение должно быть доступно для осмотра. Для болтового присоединения должны быть предусмотрены меры против ослабления и коррозии контактного соединения.

Заземление или зануление оборудования, подвергающегося частому демонтажу или установленного на движущихся частях или частях, подверженных сотрясениям или вибрации, должно выполняться гибкими заземляющими или нулевыми защитными проводниками.

1.7.94. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в заземляющий или нулевой защитный проводник заземляемых или зануляемых частей электроустановки не допускается.

Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:

Вот если Cisco будет передвижной (а не в стойке), тогда:
1.7.110. При выполнении металлической связи корпуса источника питания с корпусом передвижной установки в качестве проводников металлической связи корпусов электрооборудования могут применяться:

1) пятая жила кабеля в трехфазных сетях с нулевым рабочим проводником;

2) четвертая жила кабеля в трехфазных сетях без нулевого рабочего проводника;

3) третья жила кабеля в однофазных сетях.

Проводимость фазных проводников и проводимость металлической связи должна соответствовать 1.7.79.

ЗоЗо
Форумчанин
 
Сообщения:
1621
Зарегистрирован:
02 ноя 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#68  Сообщение ЗоЗо » Ср 09 ноя, 2005 14:52 »

Wanderer,
Да уж. Сэнькс. Весьма ясно... Придется варить болты.

Wanderer
Форумчанин
 
Сообщения:
1653
Зарегистрирован:
18 фев 2004
Откуда:
Северо-Западный ФО

Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 29 раз.

Сообщение:#69  Сообщение Wanderer » Ср 09 ноя, 2005 15:07 »

Обратите внимание, ни один инспектор (ни УФНСС, ни отделов охраны труда) никогда не делал замечаний по поводу заземления персональных компьютеров (по крайней мере я такого никогда не слышал). Но если этот компьютер окажется в стойке...

ЗоЗо
Форумчанин
 
Сообщения:
1621
Зарегистрирован:
02 ноя 2004

Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение:#70  Сообщение ЗоЗо » Ср 09 ноя, 2005 15:22 »

Wanderer,
"Чернила для третьего класса". Известное дело.

exInspektorUGSN

 

Сообщение:#71  Сообщение exInspektorUGSN » Ср 09 ноя, 2005 17:05 »

Все технику безопасности обсуждаете. Не надоело.

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#72  Сообщение Связной (С) » Чт 10 ноя, 2005 05:43 »

Wanderer,
Вот если Cisco будет передвижной

переносимым электроприемником!

Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:

у "правильных пацанов" корпус заземляется под болт обязательно...

например http://www.cisco.com/en/US/products/hw/ ... #wp1139395

Cisco Catalyst Hardware Installation Guid

Grounding the Switch
Step 1 Use a standard Phillips screwdriver or a ratcheting torque screwdriver with a Phillips head to remove the ground screw from the front panel of the switch. Store the ground screw for later use.
Step 2 If your ground wire is insulated, use a wire stripping tool to strip the 10- to 12-gauge ground wire to 0.5 inch (12.7 millimeter [mm]) ± 0.02 inch (0.5 mm) as shown in Figure 3-2.
Step 3 Insert the ground wire into the ring terminal lug, and using a crimping tool, crimp the ring terminal to the wire
Step 4 Slide the ground screw through the ring terminal.
Step 5 Insert the ground screw into the functional ground screw opening on the front panel.
Step 6 Using a ratcheting torque screwdriver, tighten the ground screw and ring terminal lug to the switch front panel to 15 in-lbs. (240 ounce-force inches [ozf-in.]), as shown in Figure 3-4.

Добавлено спустя 46 минут 56 секунд:

ЗоЗо, http://www.220.ru/index.php?ctg_id=9&page=1&mode=faq

Связной (С)
Форумчанин
 
Сообщения:
18674
Изображения: 39
Зарегистрирован:
21 апр 2005
Откуда:
Мыс Шмидта

Благодарил (а): 663 раз.
Поблагодарили: 751 раз.

Сообщение:#73  Сообщение Связной (С) » Чт 10 ноя, 2005 06:19 »


Вернуться в Проектирование и строительство объектов связи

Пред.

Поделиться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1