Сообщение:#4
Magnum » Пт 23 июн, 2006 07:35 »
Речь идет о запитке узла связи или просто клиента?
Если первое, то смотри приказ Минсвязи 150, там расписаны требования для энергообеспеченния узлов связи разных типов.
Очень советую изучить приказ (см. текст ниже).
===========================================
МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П Р И К А З
28.12.2005 г. №150
Об утверждении требований к построению
телефонной сети связи общего пользования в части обеспечения надежности элек-троснабжения средств связи,
выполняющих функции систем коммутации
В целях реализации требований части 2 статьи 12 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые требования к построению телефонной сети связи обще-го пользования в части обеспечения надежности электроснабжения средств связи, вы-полняющих функции систем коммутации.
2. Ввести в действие прилагаемые требования к построению телефонной сети свя-зи общего пользования в части обеспечения надежности электроснабжения средств свя-зи, выполняющих функции систем коммутации, с 1 февраля 2006 года.
3. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Минюст Рос-сии.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Мини-стра информационных технологий и связи Российской Федерации Б.Д. Антонюка.
Министр Л.Д. Рейман
Приложение
к приказу Мининформсвязи России
от 28.12.2005 № 150
ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ СВЯЗИ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ СИСТЕМ КОММУТАЦИИ
1. В зависимости от требований к надежности электроснабжения электроприем-ники сети связи общего пользования (устройства, предназначенные для преобразования электрической энергии в другой вид энергии) разделяются на I, II и III категории.
2. Электроприемники I категории в нормальном режиме, при котором поддержи-ваются заданные значения параметров их работы (далее -нормальный режим), обеспечи-ваются электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников пита-ния, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из ис-точников питания допускается на время автоматического восстановления питания, кото-рое не должно превышать 0,6 сек при применении электромеханических устройств ввода резерва и 0,1 сек при применении электронных устройств ввода резерва.
3. Из состава электроприемников I категории выделяется особая группа электро-приемников, для которых требуется электроснабжение повышенной надежности.
4. Для электроснабжения особой группы электроприемников I категории преду-сматривается дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующе-го источника питания.
В качестве третьего независимого источника для особой группы электроприемни-ков и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприем-ников I категории используются местные электростанции, электростанции энергосистем, агрегаты бесперебойного питания, автоматизированные дизель-электрические станции, аккумуляторные батареи с емкостью, обеспечивающей электроснабжение электроприем-ников с расчетным временем разряда в час наибольшей нагрузки не менее 2 часов для электроприемников особой группы и 1 часа для электроприемников I категории.
5. Электроприемники II категории в нормальном режиме обеспечиваются элек-троэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и пере-рыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допускается на время, необходимое для включения резервного питания дейст-виями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
6. Для электроприемников III категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превы-шают 24 часов.
7. Для обеспечения надежности электроснабжения сооружений связи телефонной сети связи общего пользования следует руководствоваться следующими требованиями:
а) электроснабжение транзитных международных узлов связи, транзитных между-городных узлов связи, транзитных зоновых узлов связи, узлов связи сети подвижной ра-диосвязи, узлов связи сети подвижной радиотелефонной связи, узлов связи в составе земных станций сопряжения сети подвижной спутниковой радиосвязи и узлов связи (с количеством портов [1] более 10 тысяч) сети местной телефонной связи осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к I категории особой группы электро-приемников;
б) электроснабжение узлов связи (с количеством портов 10 тысяч и менее, но бо-лее 1024) сети местной телефонной связи осуществляется в соответствии с требования-ми, предъявляемыми к I категории электроприемников;
в) электроснабжение узлов связи (с количеством портов 1024 и менее) сети мест-ной телефонной связи осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к II категории электроприемников;
в) электроснабжение точек присоединения к сетям международной и междуго-родной телефонной связи осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляе-мыми к категории электроприемников не ниже I;
г) электроснабжение точек присоединения к сетям зоновой телефонной связи осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к категории электро-приемников не ниже II.
________________________________________
[1] Приказ Министерства информационных технологий и связи РФ от 19 мая 2005 г. N 55
"Об утверждении положения о ведении реестра операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 июня 2005 г. Регистрационный N 6693