svtol писал(а):1. откуда нам знать что прямо под забором идет кабель?
ВСН 116
4.6. УСТАНОВКА ЗАМЕРНЫХ СТОЛБИКОВ
13.1. Железобетонные замерные столбики (четырех или трехгранные) следует устанавливать на загородных участках трассы и в сельских населенных пунктах при прокладке кабелей в грунте против каждой муфты, на поворотах, на пересечениях автомобильных и железных дорог, водных препятствий, продуктопроводов, кабельных линий электропередачи и связи, водопровода и канализации, а также на прямых участках трассы кабеля не далее 250-300 м один от другого.
...
13.3. В населенных пунктах, где по условиям местности установка замерных столбиков невозможна, должны устанавливаться указательные знаки на стенах зданий или других постоянных сооружениях.
РД 45.120
12.3.7. Местоположение муфт, поворотов, концов труб, проложенных под дорогами, отмечают указателями на стенах ближайших зданий или установкой замерных столбиков. Замерные столбики на прямолинейных участках трассы в загородной зоне устанавливают не далее 250 - 300 м один от другого.
svtol писал(а):2. откуда нам знать что кабель там вообще идет?
ОСТН 600
3.7. Строительная организация обязана не позднее, чем за пять суток до начала земляных работ в местах сближения с другими подземными сооружениями письменно уведомить о предстоящих работах, а за сутки вызвать к месту работ представителей заинтересованных организаций для уточнения местоположения принадлежащих им сооружений и согласовании мер, исключающих повреждения или нарушения действия этих сооружений.
3.8. Производство земляных работ в непосредственной близости от действующих подземных сооружений (кабели, трубопроводы и т.п.) допускается только при наличии письменного разрешения организаций, эксплуатирующих эти сооружения, и в присутствии их представителей.
svtol писал(а):3. мне кажется он закопан недостаточно глубоко.
ВСН 116-93
6.2.5. Глубина прокладки оптических и электрических кабелей (бронированных и небронированных) в грунтах I-IV группы должна приниматься:
...
0,8 м - для электрических кабелей на местных (городских и сельских) первичных сетях вне населенных пунктов и 0,7 м - в населенных пунктах. При необходимости прокладки кабелей на глубине менее указанной должна предусматриваться защита кабелей от механических повреждений в виде укладки над кабелем кирпича (бетонных плит) поверх слоя мягкой земли или песчаного грунта толщиной 0,1 м;
svtol писал(а):как определить охранную зону кабеля. мысленные линии не предлагать.
ПП РФ 578 от 1995г
4. На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:
а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:
для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;
...
9. На трассах кабельных линий связи вне городской черты устанавливаются информационные знаки, являющиеся ориентирами. Количество, тип и места установки информационных знаков определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими линии связи, по существующим нормативам и правилам либо нормативам и правилам, установленным для сетей связи общего пользования Российской Федерации.
10. В городах и других населенных пунктах прохождение трасс подземных кабельных линий связи определяется по табличкам на зданиях, опорах воздушных линий связи, линий электропередач, ограждениях, а также по технической документации. Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии.
Связной (С) писал(а):svtol писал(а):как определить охранную зону кабеля. мысленные линии не предлагать.ПП РФ 578 от 1995г
10. В городах и других населенных пунктах прохождение трасс подземных кабельных линий связи определяется по табличкам на зданиях, опорах воздушных линий связи, линий электропередач, ограждениях, а также по технической документации. Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии.
Но они в отдельности же не показатель трассы и наличия кабеля. Надо смотреть в комплексе с порядок производства земляных работ в вашем городе, собрался копать землю узнай что в ней и т.д.svtol писал(а):Вот! Об этом я говорю... Никаких табличек нет!
Ну это всего лишь промох владельца кабеля. А ваш, что вообще копали самовольно, тем более чтоsvtol писал(а):Никаких табличек нет!
svtol писал(а):даже мысли не возникло
т.е. вы повердили кабель в канализации?! И не заметили труб когда рыли землю?! Экскаватором что ли рыли..?svtol писал(а):кстати кабель там в канализации
Это русское авось.svtol писал(а):я не знал и не мог знать
Т.е. для себя визуально вы поняли что нет ничего, а в подтверждение своей т.з. других орг. шагов не сделали. Хотя бы можно было бы письмо в администрацию написать, да хотя бы позвонить...svtol писал(а):(никаких опознавательных знаков нет, колодец есть но в какую сторону от него идет кабель догадаться тоже нереально)
Вам уже сообщили здесь что и как. Вникайте, мотайте на ус. Может для себя определите как быть и что говорить.svtol писал(а):вобщем видимо будет суд
т.е. вы повердили кабель в канализации?! И не заметили труб когда рыли землю?! Экскаватором что ли рыли..?
Хотя бы можно было бы письмо в администрацию написать, да хотя бы позвонить...
Тогда как существующий забор оказался над кабелем?! Видимо забор сразу поставили не узнав про кабель (или проигнорировав). Кабель да и еще в трубе на закопаешь под уже стоящий забор...svtol писал(а):тут ситуация осложняется тем что кабель прямо под забором. я если бы по центру начал копать задумался бы о том что там.
однозначно нарушили.
так что не поможет вам ни знание норм залегания кабеля ни что-то еще.
Вернуться в Проектирование и строительство объектов связи